Czy ktoś z Was stosuje termometr z "Kitu" , jeśli tak to jaki? Wpadł mi w oko zestaw Nord Elektronik KT100 lub KT120 . Widać że można programować temp. alarmu w histerezie ?0,5st.c do ?15st.c . Czyli kalibruję i ustawiam np. 63°C przy histerezie ?2st. Dochodzę do 63°C nawet bez patrzenia na termometr alarm podpowiada mi kiedy włączyć i wyłączyć gaz , czekam pół godziny i czy w trakcie zacierania mogę zwiększyć ustawienie temp. na termometrze na np. 72°C ?, czy trzeba następny raz kalibrować i cudować ??? Mowa tylko o grzaniu na gazie, choć gdyby termometr działał jak jak sobie myślę, to można by go zastosować jako zubożoną wersję sterownika Bolka .

PS. Sonda z diody oczywiście wędruje do rurki miedzianej i zero problemu z cieczą.

Edited by Jejski

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nie używałem tego, ale standardowo zawsze masz regulacje przez pokręcanie potencjometrem. W tym termometrze powinny być dwa potencjometry jeden do ustawiania histerezy drugi do ustawiania temperatury. Czyli musisz sam sobie najpierw wyskalować (przy pomocy innego termometru np. rtęciowego) i zaznaczyć, w jakim położeniu tego potecjometra masz żądaną temperaturę

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zapomniałem dodać, że możesz tez używać tego termometru do sterowania elektrycznych grzałek. W tym celu musisz podłączyć w miejsce tego alarmu dodatkowy przekaźnik odpowiednio dobrany do mocy grzałek

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zapomniałem dodać, że możesz tez używać tego termometru do sterowania elektrycznych grzałek. W tym celu musisz podłączyć w miejsce tego alarmu dodatkowy przekaźnik odpowiednio dobrany do mocy grzałek

To miałem na myśli pisząc "Mowa tylko o grzaniu na gazie, choć gdyby termometr działał jak jak sobie myślę, to można by go zastosować jako zubożoną wersję sterownika Bolka ."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nie używałem tego, ale standardowo zawsze masz regulacje przez pokręcanie potencjometrem. W tym termometrze powinny być dwa potencjometry jeden do ustawiania histerezy drugi do ustawiania temperatury. Czyli musisz sam sobie najpierw wyskalować (przy pomocy innego termometru np. rtęciowego) i zaznaczyć, w jakim położeniu tego potecjometra masz żądaną temperaturę

Myślałem że działa tak że skalowanie odnosi się do ustawiania zgodności sądy z temp. wzorcową, a ustawianie puntów temp. można nastawiać elektronicznie, podobnie jak z ustawianiem budzika. Najpierw ustawiam godzinę, a potem godzinę budzenia.

Edited by Jejski

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cześć.

Pisze wyraźnie - skalowanie termometru odbywa się w dowolnej wzorcowej temperaturze (skalowanie jednopunktowe)

Czyli możesz wyskalować w wodzie z lodem 0°C lub we wrzątku 100°C.

Ustawianie tam jest nie za pomocą potencjometru a przycisków. Zapewne swiczami przełącza się w tryb ustawiana termometru i pracy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Czyli miałem rację. Powiedz mi to jeszcze raz proszę jak chłopo-robotnikowi :D Skaluję na jednej temp. odnośnej nieważne jakiej, a potem kolejno programowo punkty alarmów z zadaną histerezą. Czy tak?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cześć.

 

Czyli miałem rację. Powiedz mi to jeszcze raz proszę jak chłopo-robotnikowi :D Skaluję na jednej temp. odnośnej nieważne jakiej, a potem kolejno programowo punkty alarmów z zadaną histerezą. Czy tak?

Skalujesz w temperaturze jaką znasz. Histerezę ustawiasz osobno. Tem. alarmu ustawiasz osobno. I jest ona jedna do ustawienia.

Pytanie jest takie czy histerezę można ustawić dowolnie czy jest wymuszone działanie histerezy poniżej ustawionego alarmu czy powyżej.

 

To moje przypuszczenia oczywiście.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cześć.

Pytanie jest takie czy histerezę można ustawić dowolnie czy jest wymuszone działanie histerezy poniżej ustawionego alarmu czy powyżej.

To moje przypuszczenia oczywiście.

Według opisu

Termometr wyposażony programowo w układ alarmu oraz ustawianą histerezę działającą w całym zakresie mierzonych temperatur. Histereza ustawiona płynnie od ?0,5st.C do ?15st.C,

rozumiem że alarm ustawiony na temp. 63 histerezą ustawioną od -2 do +2°C to alarm się włączy gdy temp będzie mniejsza niż 61°C i większa niż 65°C .Chyba jednak zdecyduję się KT112 i będę testował. Oczywiście zdam relację.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Niezmontowany układ bez zasilacza i z czujnikiem który w zakresie temperatur piwowarskich ma dokładność +/- 5 C ??

Kalibracja pomoże, ale nie wiem jak ze stałością parametrów w czasie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cześć.

Ja w sumie tez jestem za prostszymi i dokładniejszymi rozwiązaniami opartymi na DS18B20.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cześć, proponowałbym zainteresować się raczej kitem KT105. Nie wymaga kalibracji (DS18b20) i można sobie przeprogramować procesorek, dostosowując do własnych potrzeb. Mnie się spodobał ten kit, chyba sobie zamówię (aktualna cena 74,25 zł)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dobra narobiłem fermentu :D

@tzi

W opisie KT120 jest napisane o tolerancji 1°C a nie +/- 5. I tak się skłaniam do tolerancji 0,1°C

@dziadek63

Czy w da się ustawić alarm w histerezie +/- 2? Jakoś nie umiem się doszukać.

Powoli dochodzę do wniosku że kupię J-051, bez żadnego alarmu i tańszy, ale z dokładnością do 0,1°C i czytelnym wyświetlaczem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ehhh dopisze się. Termometry na diodzie są bardzo upierdliwe, nawet nie wiesz kiedy się rozjedzie. Ds18b20 będziecie mieli 1000x lepszy. Nie mylcie rozdzielczości z dokładnością. Może pokaże jedną cyfre po przecinku, ale na pewno nie będzie równie dokładny, bądź powtarzalny

 

 

BTW, "mój" sterownik poradzi sobie z taboretem gazowym- trzeba podłączyć zwykły elektrozawór. 50% mocy spowoduje że połowe czasu będzie otwarty, połowe nie. No ale przeróbka we własnym zakresie.

Edited by bolek

Share this post


Link to post
Share on other sites
@dziadek63

Czy w da się ustawić alarm w histerezie +/- 2? Jakoś nie umiem się doszukać.

Opis układu jest bardzo enigmatyczny (trudno to rozszyfrować). Histerezę wg opisu można zmieniać w granicach +/-0,5°C do +/-15°C. Nie rozumiem w tym wszystkim funkcji alarmu, czy włącza się po odchyleniu od zadanej temp. w górę lub w dół o wartość histerezy? A może inaczej?

Share this post


Link to post
Share on other sites

KT120 bazuje na czujniku KTY84 którego dokładność w zależności od mierzonej temperatury waha się od +/-5 do 20 !! C.

 

Histereza - jeśli zrobiona tak jak powinna działać - alarm przekroczenia temperatury w górę włączy się dokładnie przy nastawionej temp, wyłączy się gdy temperatura spadnie poniżej nastawy minus wartość histerezy ( skoro jej wartość jest zapisana +/- ).

 

Czyli alarm start = temp > nastawa

alarm stop = temp < nastawa - hyst

Share this post


Link to post
Share on other sites

średnio gotowy :)

To tylko procesor z wyświetlaczem na płytce. Obudowe, zasilanie, czujniki, połączenia, trzeba to wszystko dokupić. Poza tym on jest na DS18B20 ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sory za przejęzyczanie 18B20.

Dla mnie cena za ten zestaw dobra, wstawię w puszkę + zasilacz i mam prosty i skuteczny termometr.

Aktualnie mam ds-y podpięte do starego laptopa, ale złom się 100x wiesza podczas warzenia...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wesoly, możesz się podzielić informacją? Jak masz wykończone DS'y? Wkładasz je w jakieś rurki i czymś zaklejasz, czy może zalewasz jakąś masą?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aktualnie mam DS-a włożonego w rurkę miedzianą. Czujnik dodatkowo jest w paście do procesorów.

Teraz chyba wpakuje czujniki w rurki cienkościenne ze stali KO. Dodatkowo można zastosować przewód silikonowy odporny na temperaturę.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.